0755-85258900

猪舍养殖场氨气检测仪怎么设置报警值

发布时间:2021-11-05 作者:深国安电子 分享到:

关于猪舍养殖场氨气检测仪怎么设置报警值呢?首先要知道氨气是易燃气体,过度泄漏也会导致燃烧爆炸,一般情况下,我们使用氨气检测仪来检测空间内的氨气浓度含量值。氨气检测仪的报警点必须设置为氨气爆炸下限的25%作为报警点,以防止浓度过高时发生氨气爆炸,氨气燃烧爆炸的下限浓度为15%VOL。

如果对于动物养殖业的测量氨气阀值浓度深国安建议氨气检测仪设置报警值为20ppm范围以下,因为动物是长期生活这个环境当中的,动物生长环境氨气过高就会导致厌食,生成生长缓慢或导致疾病或产能降低,导致养殖亏本。所以对养殖业中氨气的控制也是很关键的一点。

猪舍养殖场氨气检测仪设置说明:

如果选择的是0-100ppm的氨气检测仪,此次你的检测对象是人体安全,那1级报警点建议设置安全浓度以下的80%作为一级报警点,超标浓度为二级报警点。人体安全浓度根分析为25ppm,而人体接触是属于工作职业接触时间,所以根据标准应该按照要求设置到25ppm范围以下。

其次若是针对猪舍畜牧人动物安全使用的产品,那动物养殖业的阀值浓度为建议设置为20ppm范围以下,因为动物是长期生活这个环境当中的,猪舍动物生长环境氨气过高就会导致厌食,生成生长缓慢或导致疾病或产能降低,导致养殖亏本。所以对养殖业中氨气的控制也是很关键的一点。

注意:另外对氨气爆炸燃烧特性来说也是一个应用领域,氨气既是有毒气体,也是可燃气体,当我们测试可燃气体特性的时候,防止泄漏安全防爆,我们安全标准根据国家相关规定关于可燃气体测试产品,1级报警点必须是被测对象气体爆炸下限浓度的25%,二级报警点必须为爆炸下限浓度50%值不得随意改变。


热门推荐

  • 氢气检测仪PPM和LEL量程报警值设置教程

    2024-10-23

  • 气体检测仪三线制4-20mA如何接线

    2023-08-10

  • 气体检测仪无法通讯如何处理

    2023-07-03

  • 气体检测仪TWA值和STEL值含义说明

    2023-05-25

  • 关于气体检测仪标识响应时间说明

    2023-05-16

  • 气体检测仪如何恢复出厂设置?

    2023-02-02

  • 气体检测仪常见测量没反应的情况说明

    2022-12-20

  • 气体检测仪信号输出方式有哪3种

    2022-12-20

  • 影响气体检测仪的干扰因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解决气体检测仪测量波动数值大的问题

    2022-12-01


线

客服中心

热线电话

0755-852589000755-852589030755-846565050755-84656716
返回顶部
顶部