0755-85258900

氢气检测仪PPM和LEL量程报警值设置教程

发布时间:2024-10-23 作者:深国安电子 分享到:

氢气检测仪的PPM(百万分之一)和LEL(爆炸下限)量程报警值设置,需要遵循相关的安全标准和规范,以确保在氢气浓度达到危险水平时能够及时发出警报。以下是根据现有信息提供的设置建议:

一、氢气检测仪PPM量程报警值设置

PPM量程通常用于表示气体浓度的较低范围,对于氢气检测仪而言,PPM量程的报警值设置可以基于氢气的安全浓度阈值。然而,由于氢气的爆炸性,其安全浓度阈值往往较低,因此PPM量程的报警值也应相应设置得较为敏感。

1.‌一级报警值‌:

建议设置为氢气爆炸下限(LEL)的较小比例,如LEL的10%或更低,换算成PPM值(假设LEL为4%Vol,即40000ppm的10%为4000ppm)。但请注意,这个值仅为示例,实际设置时应参考具体的安全标准和规范。

目的是在氢气浓度开始升高但尚未达到危险水平时提前预警,以便及时采取措施。

2.‌二级报警值‌:

建议设置为比一级报警值更高的浓度阈值,如LEL的20%或更高(换算成PPM值即8000ppm或更高),但同样需要参考具体的安全标准和规范。

目的是在氢气浓度进一步升高并接近危险水平时发出更强烈的警报,促使人员采取紧急措施。

二、氢气检测仪LEL量程报警值设置

LEL量程用于表示氢气浓度相对于其爆炸下限的百分比,因此氢气检测仪常规测爆炸下限的量程通常为0-100%LEL。

1.‌一级报警值‌:

根据《GBT 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定,可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。对于氢气而言,即当氢气浓度达到其LEL的25%LEL时触发一级报警。

单位换算:这意味着如果氢气的LEL为4%Vol(或40000ppm),则一级报警值应设置为1%Vol(或10000ppm)。

‌2.二级报警值‌:

同样根据该标准,可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。对于氢气而言,即当氢气浓度达到其LEL的50%时触发二级报警。

单位换算:这意味着如果氢气的LEL为4%Vol(或40000ppm),则二级报警值应设置为2%Vol(或20000ppm)。

注意事项

1.在设置报警值时,务必参考最新的安全标准和规范,以确保设置的报警值既符合法规要求又能有效保障人员和设备的安全。

2.氢气检测仪的报警值设置可能因品牌、型号和具体应用场景而异,因此在设置前应仔细阅读产品说明书或咨询厂家技术人员。

3.定期对氢气检测仪进行校准和维护,以确保其准确性和可靠性。


上一篇:气体检测仪三线制4-20mA如何接线 下一篇:已经没有了
返回列表

热门推荐

  • 氢气检测仪PPM和LEL量程报警值设置教程

    2024-10-23

  • 气体检测仪三线制4-20mA如何接线

    2023-08-10

  • 气体检测仪无法通讯如何处理

    2023-07-03

  • 气体检测仪TWA值和STEL值含义说明

    2023-05-25

  • 关于气体检测仪标识响应时间说明

    2023-05-16

  • 气体检测仪如何恢复出厂设置?

    2023-02-02

  • 气体检测仪常见测量没反应的情况说明

    2022-12-20

  • 气体检测仪信号输出方式有哪3种

    2022-12-20

  • 影响气体检测仪的干扰因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解决气体检测仪测量波动数值大的问题

    2022-12-01


线

客服中心

热线电话

0755-852589000755-852589030755-846565050755-84656716
返回顶部