乙醇浓度检测仪爆炸下限设置范围是多少
发布时间:2021-04-25
作者:深国安电子
分享到:
乙醇浓度检测仪爆炸下限设置范围是多少?
通常乙醇浓度检测仪防爆的量程为:0-100%LEL,%LEL为爆炸下限,针对乙醇的爆炸下限为3.3%vol
%LEL:为爆炸下限的单位,当现场的可燃气体浓度达到100%LEL,在遇到现场有足够的乙醇和明火的情况下,会发生燃烧爆炸,因此乙醇浓度检测仪在出厂的时候需按照国标要求将低报设置为20%LEL,高报设置为50%LEL;
%vol:为体积单位,即气体所占的体积比浓度;
因此乙醇浓度检测仪爆炸下限设置范围为3.3%vol = 100%LEL
1.高报50%LEL = 对应乙醇的体积浓度为1.65%vol;
2.低报20%LEL = 对应乙醇的体积浓度为0.66%vol;
上一篇:天然气报警器多久时间校准一次
下一篇:硫化氢气体报警器安装规范