气体报警器的检测覆盖范围是多少,如何布点安装

发布时间:2021-08-02 作者:深国安电子 分享到:

气体报警器是对单一或多种可燃气体浓度变化响应的探测器。在产品类型上可分为固定式和便携式两种气体报警器,其不同规格的气体报警器,也有有所功能差异的区别,下面接着主要给大家讲讲气体报警器的检测覆盖范围是多少,如何布点安装等问题。

气体报警器的检测覆盖范围是多少,如何布点安装?

一般如果实在室外气体报警器安装的话,建议是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;具体还是要根据现场具体情况来确定,不是说非得按照这个标准,这是一个参考。

其次在室内封闭或者半封闭的场所建议是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。这种大多用于可燃气体报警器,如果是有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内可燃气体报警器也须安装在可能泄漏源1米范围内。

另外安装高度可以参考:比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,安装在距地面0.3~1米高度内;比重比空气小的可燃气体探头如氢气安装在距吊顶0.3~2米范围内。