气体检测仪信号输出主要区分4-20mA信号、RS485信号、开关量信号(继电器输出)等连接方式,那它们之间有什么区别吗?安装上用哪种连接方式好呢?以下深国安给小伙伴详细解说。

气体检测仪信号输出方式区分说明:

1.4-20mA信号

4-20mA信号这是模拟信号,有两线制和三线制(2根电源线,1根信号线)之分

工作原理:将采集到的气体浓度信号转化为对应量程的4-20mA电流输送给PLC/DCS等模拟量采集控制系统。

2.RS485信号

RS485信号:这是数字信号,四线制(V+、V-、485+、485-)

工作原理:将采集到的气体浓度数据传送到控制系统,可以进行多台485气体探测器串联组网,支持Modbus通讯协议。

3.开关量/继电器输出

开关量信号:实际就是继电器输出信号,也叫开关节点信号,有常开/常闭之分。

工作原理:当被检测气体浓度达到预设的报警值时,检测仪指示灯由绿色变成红色并闪烁提示,同时继电器闭合,开启相应的通风设备;当气体浓度低于预设的报警值时,指示灯变绿,继电器开关断开,通风设备关闭。