气体报警控制器RS485可连接多少个气体检测仪
发布时间:2021-12-25
作者:深国安电子
分享到:
在一些化工厂的客户经常会有这样的疑问气体报警控制器RS485可连接多少个气体检测仪,是不是最多可以挂256个气体探测器(因为地址是1byte,取值范围也就0-255,理论上是的。有的说RS485总线只能挂接32个气体检测仪节点,这是由它自身的驱动能力决定的。而到网上搜索发现有人说可以支持128个,也有说能支持256个,甚至400个等等。
不管是支持32个、128个、256个都没有错,但是这些都是理论值,实际负载多少个气体探测器设备,还要看RS485转换器用什么芯片,并和所用电缆的品质相关,节点越多、传输距离越远、电磁环境越恶劣,所选的电缆要求就越高。
气体报警控制器485通讯中一个串口可以控制多少个气体检测仪器的问题是与该485网络中的电气特性和协议特性所决定的。 所谓电气特性就是指的是要保证485网络中的特征阻抗在允许的范围内,应该是120欧姆左右,连接的设备越多,特征阻抗越小,所以一般在485网络中一般 都要加120欧姆的终端电阻。同时还要保证信号的衰减在可接受范围内。长距离传输加中继器。
所谓协议特性是指在485网络中传输的协议支持的寻址范围,如 MODBUS是31个。 RS-485的”节点数”主要是依”接收器输入阻抗”而定;根据规定,标准RS-485接口的输入阻抗为 ≥12kΩ,相应的标准驱动节点数为32个。为适应更多节点的通信场合,有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kΩ)、1/4负载(≥48kΩ)甚 至1/8负载(≥96kΩ),相应的节点数可增加到64个、128个和256个。