0755-85258900

气体检测仪低浓度气体无法检测是什么情况

发布时间:2022-09-21 作者:深国安电子 分享到:

关于气体检测仪在低浓度气体无法检测是什么情况?该如何去解决呢?气体检测仪无法检测出来,需要确认现场是否有被测气体,或者被测气体的浓度确实很低,低于气体传感器的最小检测精度就无法检测出来。处理方法,可检查气体检测仪的气泵是否正常工作,用手指堵塞进气口5秒,如果正常感觉有明显的吸引力,如果没有吸引力,检查进气口是否堵塞。又或者尝试通过校准零点或在清洁空气中校准零点,校后检查,详细操作方法如下。

气体检测仪低浓度气体无法检测解决方法

1.检查气体检测仪的气泵是否正常工作,用手指堵塞进气口5秒,如果正常感觉有明显的吸引力,如果没有吸引力,检查进气口是否堵塞。

2.通过校准零点或在清洁空气中校准零点,校后检查。

3.校准零点后,如果无法检测到被测气体,则需要恢复气体检测仪的出厂设置。

相关资讯:气体检测仪器通入气体后无反应是什么情况


热门推荐

  • 氢气检测仪PPM和LEL量程报警值设置教程

    2024-10-23

  • 气体检测仪三线制4-20mA如何接线

    2023-08-10

  • 气体检测仪无法通讯如何处理

    2023-07-03

  • 气体检测仪TWA值和STEL值含义说明

    2023-05-25

  • 关于气体检测仪标识响应时间说明

    2023-05-16

  • 气体检测仪如何恢复出厂设置?

    2023-02-02

  • 气体检测仪常见测量没反应的情况说明

    2022-12-20

  • 气体检测仪信号输出方式有哪3种

    2022-12-20

  • 影响气体检测仪的干扰因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解决气体检测仪测量波动数值大的问题

    2022-12-01


线

客服中心

热线电话

0755-852589000755-852589030755-846565050755-84656716
返回顶部
顶部