易燃乙炔检测仪设定值应根据下列规定确定:

1、根据国家行业规范规定,选用一级或一、二级报警;

2、易燃气体的一级报警(低限)设定值小于或等于25%LEL;

3、易燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;

关于易燃气体危险特性分级 可燃气体(蒸汽)按爆炸极限下限分为2极:

1级一般是指爆炸极限下限(容积%)小于等于10的可燃气体,如氢气、甲烷、乙烯、乙炔、环氧乙烷、氯乙烯、硫化氢、水煤气、天然气等绝大多数可燃气体均属此类;

2级其次是爆炸极限下限(容积%)大于10的可燃气体,如氨、一氧化碳、发生炉煤气等少数可燃气体属此类。 在生产或贮存可燃气体时,将1级可燃气体划为甲类火灾危险,2极可燃气体划为乙类火灾危险。