氯乙烯检测仪报警值设置范围是多少
通常氯乙烯检测仪高报和低报量程报警值又是依据什么去设置的呢?例如我们经常会看到天然气检测仪、液化气检测仪等氯乙烯检测仪(气体探测器)的测量范围标准为0-100%LEL,那么0-100%LEL是什么意思呢?如空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十氯乙烯检测仪,下面接着主要你们讲讲氯乙烯检测仪高报和低报量程如何设置。
氯乙烯检测仪高报和低报量程如何设置
首先要知道氯乙烯检测仪被测可燃气属于哪一种气体,例如常见的可燃气体区分有氯乙烯、甲烷、异丁烷、丙烷、氢气、苯类、酮类、醇类等。其次确定被测气体的浓度,一般大部分情况都是检测爆炸下限(%LEL),注:不同气体的爆炸下限不同,如氯乙烯是,甲烷5%,详情可查jjg693-2004规程。也有部分可检测ppm(百万分之一)级,1%=10000ppm。如果是%LEL,量程就是0-100%LEL;如果是ppm,一般在0-100ppm或0-1000ppm。
因此氯乙烯检测仪测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的氯乙烯检测仪大部分低报警点设置为25%LEL。这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当氯乙烯检测仪显示到100%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。
氯乙烯检测仪0-100%LEL是什么意思
空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十氯乙烯检测仪,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为10%LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出可燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL];所以,这种监测有时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称测爆仪器。