气体检测仪标识的lel是什么意思
在气体检测仪的选型当中,我们一般都会发现气体检测仪的标识上都会标有lel的数值,因此很多用户都会提问到lel是什么意思,可能非专业技术人员,想必大家对气体检测仪这方面的一些常识也是不了解的。通常气体检测仪中单位LEL是指爆炸下限,可燃气体在空气中遇明火爆炸时的最低浓度,称为爆炸下限;简称%LEL。英文:Lower Explosion Limited。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限简称%UEL。那么下面深国安给你们详细普及讲讲气体检测仪标识的lel是什么意思等说明。
气体检测仪中lel和uel含义说明:
气体检测仪中单位LEL是指爆炸下限,可燃气体在空气中遇明火爆炸时的最低浓度,称为爆炸下限;简称%LEL。英文:Lower Explosion Limited。
可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限简称%UEL。
爆炸下限:可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。
关于气体检测仪中“0-100%LEL”的说明:
燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:
a、可燃物(燃气);
b、助燃物(氧气);
c、点火源(温度)。
可燃气的燃烧可以分为两类,一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧。另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响,又称之为爆炸。燃烧与爆炸没有严格的区分。
有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限(简写UEL)和爆炸下限(简写LEL)。低于爆炸下限,混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸,高于上限混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸。
注意:可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关。爆炸极限一般用体积百分比浓度表示。
爆炸极限是爆炸下限、爆炸上限的总称,可燃气体在空气中的浓度只有在爆炸下限、爆炸上限之间才会发生爆炸。低于爆炸下限或高于爆炸上限都不会发生爆炸。因此,在进行爆炸测量时,报警浓度一般设定在爆炸下限的25%LEL以下。
固定式可燃气体检测仪的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级A1报警,“25%LEL”为二级A2报警。 便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”到底是什么意思呢? lel如何换算vol? lel和ppm怎么换算?
举例说明,例如甲烷的爆炸下限为“5%”体积比(即空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限),把这个“5%”体积比,一百等分,让“5%”体积比对应“100%LEL”。也就是:100%LEL=5%VOL=50000ppm,其中,ppm:气体的体积浓度单位,表示百万分之(几)体积,是气体检测仪的国际上常用浓度单位;
也就是说,当检测仪数值到达“100%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“5%”体积比。当甲烷报警浓度25%lel 报警点时,相当于此时甲烷的含量为“1.25%”体积比。
氢气的lel是多少?氢气4%VOL=100%LEL,也就是:100%LEL=4%VOL=40000ppm。
因此一般来说:可燃气体检测仪报警后离达到爆炸还有一定的距离。工作人员应该采取积极的措施,比如开启排气扇或是切断气源阀门或者开启喷淋系统等,避免事故的发生。离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距进行报警,这样才会起到报警提示的作用。