固定式气体检测仪信号输出有哪3种,如何接线

发布时间:2021-06-11 作者:深国安电子 分享到:

目前一般在线固定式气体检测仪信号输出有哪3种呢?其一气体检测仪4-20mA信号:这是模拟信号,有两线制和三线制(2根电源线,1根信号线)之分;其二RS485信号:这是数字信号,四线制(V+、V-、485+、485-);其三气体检测仪开关量信号:继电器输出信号,也叫开关节点信号,有常开/常闭之分。那么关于气体检测仪的连线上又如何去操作呢?以下由深国安详细给大家讲讲:

在线固定式气体检测仪器的信号输出方式主要有3种:

1)4-20mA信号:这是模拟信号,有两线制和三线制(2根电源线,1根信号线)之分

2)RS485信号:这是数字信号,四线制(V+、V-、485+、485-)

3)开关量信号:继电器输出信号,也叫开关节点信号,有常开/常闭之分

气体检测仪如何连线?

如果对于安装气体探测器100台的话,表示数量较多,那么关于它的安装连线上,建议选择4-20mA信号输出,需要每台仪器都拉一条3线制电源线到 控制设备,100台就需要拉100条电源线,线的成本和安装成本就很高,一般不推荐用4-20mA信号输出的仪器,要用RS485信号输出的设备。

具体做法是,用1条4芯屏蔽电缆线(2根电源线,2根信号线)串联所有的检测仪,每台检测仪设定一个唯一的ID地址,根据这个ID来识别每台仪器的数据和参数。一般来说,每台仪器都得在总线那里设定一个节点,用一个分线盒进行连接。

其次对于总线制的仪器来说,正常工作的时候,分别把所有仪器的电源正极并联在一起,所有仪器的电源负极并联在一起,所有仪器的485信号正极并联在一起,所有检测仪的485信号负极并联在一起即可。